Bonjour
Je viens d'acheter un interrupteur 433MHz low cost qui fonctionne avec un codage EV1527.
https://www.aliexpress.com/item/3282906 ... 69856.html
J'ai une détection aléatoire de cet interrupteur sous Domoticz. Je reçois de temps en temps le message.
Lorsque que j'utilise le RFLINKLoader en mode normal, j'ai le même fonctionnement
Par contre, lorsque je passe en mode debug, je vois bien systématiquement à chaque pression le message de l'interrupteur du type "20;0C;Eurodomest;ID=0fe840;SWITCH=06;CMD=ALLON;"
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Pourquoi cela fonctionne en mode debug et pas en mode normal sur le RFLINKLoader?
D'avance merci
Extrait du debug
10;rfdebug=on;
20;09;RFDEBUG=ON;
20;0A;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=6210,30,480,300,300,480,270,510,450,330,300,450,720,90,210,570,690,90,690,90,660,120,660,120,180,600,660,120,660,150,660,120,630,150,630,150,630,150,150,630,150,630,630,150,150,630,120,6990;
20;0B;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,540,180,540,180,540,180,540,210,540,180,540,180,570,690,90,210,570,690,90,660,120,660,120,660,120,180,600,660,120,660,150,660,150,630,150,630,150,630,150,150,630,150,630,630,150,150,630,150,6990;
20;0C;Eurodomest;ID=0fe840;SWITCH=06;CMD=ALLON;
20;0D;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,600,180,600,180,600,180,600,180,600,180,600,180,600,690,120,180,600,660,120,660,120,660,120,660,150,120,660,600,180,600,180,600,180,600,180,600,180,600,180,120,660,120,660,600,180,120,630,120,6990;
RFLINK interrupteur EV1527
Moderators: rtenklooster, Voyager, BertB, Stuntteam, Deennoo
Re: RFLINK interrupteur EV1527
Use the RFFind option..
-=# RFLink Gateway Development Team #=-
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8
Re: RFLINK interrupteur EV1527
Hi,
I used the RFFind option.
Now, when i m in debug mode with RFLink Loader, i can see RFCustom Id.
But I still have the same problem.
When the debug mode is off, I can't see it (or sometimes)
Could you help me ?
Thanks
I used the RFFind option.
Now, when i m in debug mode with RFLink Loader, i can see RFCustom Id.
But I still have the same problem.
When the debug mode is off, I can't see it (or sometimes)
Could you help me ?
Thanks
Re: RFLINK interrupteur EV1527
Hello,
I find a workaround.
I activate the debug mode in Domoticz
You could find how on this link
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=15761
I hope that can help someoneelse waiting for a solution
I find a workaround.
I activate the debug mode in Domoticz
You could find how on this link
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=15761
I hope that can help someoneelse waiting for a solution
Re: RFLINK interrupteur EV1527
Bonjour,
Petit UP juste pour signalé que j'ai le même problème.
De plus, lorsque je tente d'envoyé un signal depuis RFLINK, le "pulselength" n'est pas le bon. Dans mon cas, le pulselength doit être de 305 et RFLINK envoi un signal avec un pulselength de 375.
D'ailleurs c'est peut-être ça la source du problème, RFLINK de reconnait pas le pulselength donc il alterne entre EV1527 et eurodomest.
J'espère qu'une solution pourra être apporté.
Merci
Petit UP juste pour signalé que j'ai le même problème.
De plus, lorsque je tente d'envoyé un signal depuis RFLINK, le "pulselength" n'est pas le bon. Dans mon cas, le pulselength doit être de 305 et RFLINK envoi un signal avec un pulselength de 375.
D'ailleurs c'est peut-être ça la source du problème, RFLINK de reconnait pas le pulselength donc il alterne entre EV1527 et eurodomest.
J'espère qu'une solution pourra être apporté.
Merci